一、放线,装修施工生命线
在家装中,一进场首先是放线!
水电施工前至少是要有一条1米高的基准线。当然最好是多放几条,如开关、插座、门头、地面水平线。
顶面布管,也要放线,不要觉得在吊顶里面看不见就大差不差敷衍了事了。
二 、 水管开槽的深度
热水管开槽深度要比管径深1.5公分,冷水管开槽深度要比管径深1公分,这样也是为了封槽后,能抵抗水管的热胀冷缩,不至于形成空鼓。
水管的直径一般是2公分,也就是冷、热水管的槽分别深3公分和3.5公分。
三、水路走顶,可以更加放心
在国家标准里,其实并没说水路要返顶敷设。返顶敷设的做法是装修行业在施工的过程中自己摸索出来的。这样做也的确是有好处的,最大的好处就是如果出现渗漏,很容易发现及维修,直接损失的是自己家而没有第三方的损失赔付,当然也有缺点,那就是成本高。
热水管需要包保温棉,主要目的不是为了保温。而是为防止冷凝水滴到吊顶上面。

四、冷热水管间距
冷热水管不能放在同一个槽里。因为冷热水管的膨胀和收缩不同,同槽长期会松动,造成空鼓。
冷热水管的间距国家标准是不应小于20公分。实际操作中一般是15公分,因为冷热出水口的间距是15公分,那水管的间距如果是20公分,要增加一个焊接头才能实现。接头多渗漏的机率就会大——渗漏都是在接头处漏的。
五、水路完工12个小时后再试压
有一些水电工为图省事,水路完工后不再试压,的确很多水电工经验丰富,试压也是从无问题。但不试压完全是不正确的做法。
试压不可以水路一完工后就试,应该过12个小时再试。这12个小时是水路焊接后的保养期,如果压力过大,有可能损伤焊接处。相比不试压,一完工就试压是更普遍的不规范现象。
试压的压力并不是越高越好。国家标准要求是工作压力的1.5倍,自来水的压力不会超过0.4兆帕,也就是试压时至少要加压到0.6兆帕。很多水电工是加压到0.8兆帕,最高也就是0.8兆帕了,有些业主会要求压力再大些去试,再大其实有可能损伤管道,一时看不出来,过几年可能会出问题。
加压后20分钟,压力下降不超过0.05兆帕为合格。
六、强、弱电间距30公分
电线与网线、有线电视线、电话线、音频线、视频线等弱电不可穿入同一线管内,也不可埋入同一槽内,要保持至少30公分的间距,同时相交处要用锡箔纸包裹起来,以免强电对弱电信号造成干扰。
七、线管过弯
暗埋线管,线管的弯曲半径宜是线管直径的6-10倍。线管的直径是1.6公分,也就是线管的弯曲半径最好要在10--16公分。另外过弯要圆滑,不得有破损。
八、外露线头要用黄腊管或波纹管
吊顶或墙面外露线头,要使用黄蜡管或波纹管保护。线头用压线帽也是必须的。
九、底盒打扫干净,底盒内电线梳理整齐
布线完毕后底盒应该加保护盖板。


登录查看大图
登录/注册后可查看大图

登录查看大图
登录/注册后可查看大图

登录查看大图
登录/注册后可查看大图

登录查看大图
登录/注册后可查看大图

登录查看大图
登录/注册后可查看大图

登录查看大图
登录/注册后可查看大图

登录查看大图
登录/注册后可查看大图

登录查看大图
登录/注册后可查看大图

登录查看大图
登录/注册后可查看大图

登录查看大图
登录/注册后可查看大图

登录查看大图
登录/注册后可查看大图

登录查看大图
登录/注册后可查看大图

登录查看大图
登录/注册后可查看大图
  
二维码

下载APP 随时随地回帖

你需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 QQ登陆 微信登陆 新浪微博登陆
加入签名
Ctrl + Enter 快速发布